Pěkné
Tak zkušebně topím plynem. Dřevokotel je do mrazů a ne na tohle jarní počasí.
Deska elektroniky nová, plynový ventil nový a kotel nejel.
V zapalovací automatice se vyhřály spoje odporu 10 kOhm, který je spojen s relé na ventilátor.
Evidentně se hřál, protože proužek třetí barvy byl vypálený do běla.
V týdnu by měla přijít automatika nová, tak se podle ní proměří.
Relé na desce elektroniky vyměněná obě, to levé, které spíná plynový ventil, je začazené na kontaktech.
Tak to bylo několik závad.
Ještě seřídit nastavení výkonů kotle, v úterý servisák, ale ve středu místo aby dal M4 šroubky správné délky,
dal delší a pod hlavu natočil matky, tak nešlo dotáhnout šroubení plynového přívodu, tak tam dal dvě těsnění, což nesmí být.
To si vymění a zadarmo...